[중요] 한전 정전대비 비상용 발전기 실부하 운전 및 정밀점검

2008-06-16

안녕하세요. 고객님! 누리호스팅 입니다.
고객님의 무궁한 발전을 기원합니다.

이번주 수요일 하나로텔레콤 IDC 서초 1센터의 중요 점검이 있어 이렇게
공지하게 되었습니다.

간략한 내용은 UPS 및 발전기를 비상시 운전에 지장이 없는지 테스트 하기 위해
실제 환경과 비슷한 조건으로 테스트를 진행한다는 내용입니다.

가. 목적 : 한전 정전대비 비상용 발전기 실부하 운전 및 정밀점검 작업

나. 작업일시 : 2008년 06월 18일 (수요일) 05:00~08:00 (약 3시간)

다. 발전기 비상전원 공급현황
   - UPS : D시스템 (400KVA * 4대 병렬)
   - UPS : US시스템
   - 정류기
   - 냉방기 동력

라. 작업 방법
   (1) 비상발전기 가동 후 UPS 입력전원 한전 전원에서 발전기 전원으로 절체
   (2) 비상발전기 및 UPS 정상 동작 확인 및 정밀 점검
   (3) UPS 입력전원 한전으로 절체 후 비상발전기 정지, 정상 전원 공급여부 확인

마. 고객님께서는 작업시간 동안 운용요원을 가급적 현장 배치하여 만일의 사태에
대비하여 주시기 바랍니다.

바. 연락처 : 누리호스팅 상황실 02-6267-8960

타 IDC 에서도 유사한 테스트를 진행하는 경우가 있으며, 테스트 시 실제 장애가 발생할 
수 있으니, 유사시 대응이 가능하도록 시스템의 주요 데이타를 백업해 두시고, 장애 대처
인력의 비상 연락망을 구축해 두시기 바랍니다.

누리호스팅 올림